모두CBT

펌프주위 배관에 관한 설명으로 옳은 것은? 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 24년 2회차
펌프주위 배관에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
펌프의 흡입측에는 압력계를, 토출측에는 진공계(연성계)를 설치한다.
2
흡입관이나 토출관에는 펌프의 진동이나 관의 열팽창을 흡수하기 위하여 신축이음을 한다.
3
흡입관의 수평배관은 펌프를 향해 1/50~1/100의 올림구배를 준다.
4
토출관의 게이트밸브 설치높이는 1.3m 이상으로 하고 바로 위에 체크밸브를 설치한다.
해설

펌프 흡입 수평관은 공기가 고이지 않도록 펌프를 향해 1/50~1/100의 올림구배를 주는 것이 옳다. 압력계는 토출측, 진공계(연성계)는 흡입측에 설치하고, 진동 흡수는 신축이음이 아니라 플렉시블 이음을 쓰며, 체크밸브는 게이트밸브보다 펌프 쪽(아래)에 설치하므로 나머지는 틀렸다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.