밀도가 1200kg/m3, 비열이 0.705kcal/kgㆍ℃인 염화칼슘 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 24년 2회차
밀도가 1200kg/m3, 비열이 0.705kcal/kgㆍ℃인 염화칼슘 브라인을 사용하는 냉각기의 브라인 입구온도가 -10℃, 출구온도가 -4℃ 되도록 냉각기를 설계하고자 한다. 냉동부하가 36000kcal/h 라면 브라인의 유량은 얼마이어야 하는가?
1
118 L/min
2
120 L/min
3
136 L/min
4
150 L/min
해설

브라인 순환량은 m=360000.705×{(4)(10)}8511kg/hm=\dfrac{36000}{0.705\times\{(-4)-(-10)\}}\approx8511\,\mathrm{kg/h}이다. 밀도로 나누면 851112007.09m3/h=7092L/h\dfrac{8511}{1200}\approx7.09\,\mathrm{m^3/h}=7092\,\mathrm{L/h}이고, 분당으로 환산하면 약 118L/min118\,\mathrm{L/min}이 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.