40 냉동톤의 냉동부하를 가지는 제빙공장이 있다. 이 제빙 공창 냉동기… | [공조냉동기계기사 필기] 24년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 24년 2회차
40 냉동톤의 냉동부하를 가지는 제빙공장이 있다. 이 제빙 공창 냉동기의 압축기 출구 엔탈피가 457 kcal/kg, 증발기 출구 엔탈피가 369 kcal/kg 증발기 입구 엔탈피가 128 kcal/ kg 일때 냉매 순환량은 얼마인가? (단, 1 냉동톤 = 3320 kcal/h)
1
551 kg/h
2
403 kg/h
3
290 kg/h
4
25.9 kg/h
해설
냉동부하 Q=40RT×3320=132,800kcal/h이고, 냉동효과는 증발기 출구엔탈피-입구엔탈피=369-128=241kcal/kg이므로 냉매순환량 G=132800/241≈551kg/h로 정답과 일치한다.