모두CBT

왕복 압축기에 관한 설명 중 맞는 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 24년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 24년 2회차
왕복 압축기에 관한 설명 중 맞는 것은?
1
압축기의 압축비가 증가하면 일반적으로 압축 효율은 증가하고 체적효율은 낮아진다.
2
다기통 압축기의 용량제어에 언로우드를 사용하는 것은 압축기의 능력을 무단계로 제어 가능하기 때문이다
3
대형 다기통 압축기의 흡입 및 토출밸브에서는 일반적으로 링모양의 플레이트 밸브가 사용되고 있다.
4
2단 압축 냉동장치에서 저단측과 고단측의 실제 피스톤 토출량은 일반적으로 같다.
해설

대형 다기통 압축기는 흡입·토출 밸브로 링플레이트(환상판) 밸브를 일반적으로 사용하므로 이 설명이 옳다. 압축비가 증가하면 체적효율뿐 아니라 압축효율도 함께 저하되며, 언로더는 무단계가 아닌 단계적 용량제어이고, 2단압축에서 저단측과 고단측의 실제 피스톤 토출량은 서로 다르다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.