온도식 자동팽창 밸브에 관한 설명이 잘못된 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 24년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 24년 2회차
온도식 자동팽창 밸브에 관한 설명이 잘못된 것은?
1
주로 프레온 냉동기에 사용한다.
2
온도식 자동팽창 밸브의 작동불량 원인은 감온동이 토 출관에 너무 밀착되어 있기 때문이다.
3
부하변동에 따라 냉매유량 제어가 가능하다.
4
내부균압형과 외부균압형이 있다.
해설
온도식 자동팽창밸브의 감온통은 증발기 출구(흡입관)에 밀착시켜 과열도를 검지하도록 설치하는 것이며 토출관과는 무관하므로, 감온통이 토출관에 밀착되어 작동불량이 발생한다는 설명은 옳지 않다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.