어느 보일러가 연료를 100 kg/h 소비하여 증기를 1,500 kg/h 발생시킨다. 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 24년 2회차
어느 보일러가 연료를 100 kg/h 소비하여 증기를 1,500 kg/h 발생시킨다. 연료의 저위발열량이 42,000 kJ/kg, 발생 증기의 비엔탈피가 2,772 kJ/kg, 급수의 비엔탈피가 252 kJ/kg일 때 이 보일러의 효율은?
1
90%
2
93%
3
96%
4
99%
해설
, 즉 90%. 검산: 입열 4,200,000 kJ/h의 90%는 3,780,000 kJ/h = 1,500×2,520으로 증기 흡수열량과 일치. 99%는 급수 엔탈피를 무시했을 때 나오는 오답이다.