공기조화방식에 관한 설명 중 옳은 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 24년 1회차
공기조화방식에 관한 설명 중 옳은 것은?
1
각층 유닛 방식은 층별 부하변동에 대응하기 쉬우나 부분 운전은 어렵다.
2
유인유닛 방식은 외기 냉방의 효과가 크다.
3
가변풍량 방식으로 할 경우 최소 풍량 시에 필요한 외기량을 확보하는 것이 중요하다.
4
가변풍량 방식은 부하변동에 대하여 제어응답이 느리다.
해설
공기조화방식별 특성을 점검하면: 1번 각층 유닛 방식은 층별 독립운전으로 부하변동 대응이 쉽고 부분 운전도 용이하므로 전제가 모순됨. 2번 유인유닛 방식은 실내공기를 유도하는 방식으로 외기 냉방 효과가 제한적이고, 실외기 필요로 초기비용이 높음. 4번 가변풍량 방식은 실시간 실내온도 변화에 따라 풍량을 빠르게 조절하므로 제어응답이 신속함. 3번 가변풍량 방식은 전체 풍량이 변할 때 최소 풍량 운전 상태에서도 필요한 외기량(신선한 실외공기의 최소 공급량)을 확보하지 않으면 실내 공기질 저하 및 환기 부족이 발생하므로 이를 보장하는 것이 설계상 중요한 제약조건임.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.