냉동능력이 10RT이고 실제 흡입가스의 체적이 15m3/h인 냉동기의 냉동효과(kJ/kg)는? (단, 압축기 입구 비체적은 0.52m3/kg 이고, 1RT는 3.86kW 이다.)
4817.2
3128.1
2984.7
1534.8
냉동능력은 10×3.86=38.6 kW=138960 kJ/h10\times3.86 = 38.6\,\mathrm{kW} = 138960\,\mathrm{kJ/h}10×3.86=38.6kW=138960kJ/h이고, 냉매순환량은 G=150.52≈28.85 kg/hG = \dfrac{15}{0.52} \approx 28.85\,\mathrm{kg/h}G=0.5215≈28.85kg/h이다. 따라서 냉동효과는 q=13896028.85≈4817.2 kJ/kgq = \dfrac{138960}{28.85} \approx 4817.2\,\mathrm{kJ/kg}q=28.85138960≈4817.2kJ/kg이다.