모두CBT

어느 건물 서편의 유리 면적이 40m2 이다. 안쪽에 크림색의 베네시언 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 24년 1회차
어느 건물 서편의 유리 면적이 40m2 이다. 안쪽에 크림색의 베네시언 블라인드를 설치한 유리면으로부터 침입하는 열량(kW)은 얼마인가? (단, 외기 33℃, 실내공기 27℃, 유리는 1중이며, 유리의 열통과율은 5.9 W/m2·℃, 유리창의 복사량(Igr)은 608 W/m2, 차폐계수는 0.56 이다.)
1
15.0
2
13.6
3
3.6
4
1.4
해설

유리창 침입열량은 관류열과 일사열의 합이다. 관류열 q1=KAΔt=5.9×40×(3327)=1416Wq_1 = KA\Delta t = 5.9\times40\times(33-27) = 1416\,\mathrm{W}, 일사열 q2=Igr×A×SC=608×40×0.56=13619Wq_2 = I_{gr}\times A\times SC = 608\times40\times0.56 = 13619\,\mathrm{W}이다. 합하면 q=1416+13619=15035W15.0kWq = 1416+13619 = 15035\,\mathrm{W} \approx 15.0\,\mathrm{kW}가 된다.