다음 중 냉매 액관중에 플래시 가스 발생의 방지대책이 아닌 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 23년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 23년 3회차
다음 중 냉매 액관중에 플래시 가스 발생의 방지대책이 아닌 것은?
1
온도가 높은 곳을 통과하는 액관은 방열시공을 한다.
2
액관, 드라이어 등의 구경을 충분히 선정하여 통과저항을 적게한다.
3
액펌프를 사용하여 압력강하를 보상할 수 있는 충분한 압력을 준다.
4
열교환기를 사용하여 액관에 들어가는 냉매의 과냉각도를 없앤다.
해설
열교환기를 사용하는 목적은 액관 냉매의 과냉각도를 확보하여 플래시가스 발생을 막는 것이며, 과냉각도를 없앤다는 것은 오히려 플래시가스를 유발하므로 방지대책이 될 수 없다.