일반 장소에서 인체 감전보호용으로 시설하는 누전차단기의 정격감도전류와 동작시간 기준으로 옳은 것은?
1
정격감도전류 30mA 이하, 동작시간 0.03초 이내
2
정격감도전류 30mA 이하, 동작시간 0.3초 이내
3
정격감도전류 100mA 이하, 동작시간 0.03초 이내
4
정격감도전류 100mA 이하, 동작시간 0.1초 이내
해설
인체 감전보호용 누전차단기는 정격감도전류 30mA 이하, 동작시간 0.03초 이내의 고감도 고속형을 사용하여야 한다. 물기 등이 있어 위험이 높은 장소에서는 정격감도전류 15mA 이하의 것을 사용한다. 누전차단기는 영상변류기(ZCT)로 지락전류를 검출하여 동작한다. [근거] 산업안전보건기준에 관한 규칙 및 KEC의 감전보호용 누전차단기 기준(30mA·0.03초)