모두CBT

증발관의 길이가 너무 길거나, 관 길이에 대하여 부하가 과대한 경우 증… | [공조냉동기계기사 필기] 23년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 23년 3회차
증발관의 길이가 너무 길거나, 관 길이에 대하여 부하가 과대한 경우 증발관 내의 압력 강하가 커져서 과열도가 설정치가 되어도 밸브가 열리지 않게 되며 능력이 부족해서 과열을 증가시킨다. 이 현상을 방지하기 위하여 사용되는 팽창 밸브는?
1
내부 균압형 자동 팽창밸브
2
외부 균압형 자동 팽창밸브
3
액면 제어용 감온 자동 팽창밸브
4
부자식 자동 팽창밸브
해설

증발관이 길거나 부하가 과대해 관내 압력강하가 커지면 감온부의 압력을 증발기 출구 압력으로 별도 보정해야 밸브가 정상적으로 열리는데, 이를 가능하게 하는 것이 외부균압형 자동팽창밸브이다.