흡수식 냉동기에 관한 설명으로 틀린 것은? 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 23년 3회차
흡수식 냉동기에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
비교적 소용량보다는 대용량에 적합하다.
2
발생기에는 증기에 의한 가열이 이루어진다.
3
냉매는 브롬화리튬(LiBr), 흡수제는 물(H2O)의 조합으로 이루어진다.
4
흡수기에는 냉각수를 사용하여 냉각시킨다.
해설

물-브롬화리튬 흡수식 냉동기에서 냉매는 물(H2O)이고 흡수제가 브롬화리튬(LiBr)이므로 설명이 뒤바뀌었다. 물은 증발잠열이 커 냉매로 쓰이고 LiBr 수용액이 저압에서 수증기를 흡수한다. 발생기는 증기·온수로 가열해 냉매를 분리하고, 흡수기와 응축기는 냉각수로 냉각한다.