엔탈피 12㎉/㎏ 인 공기를 냉수코일을 이용하여 엔탈피 10㎉/㎏까지 냉각제습 하고자 한다.이때 코일 입출구의 온도차를 5℃로 할때 냉수순환 펌프의 수량은 얼마인가? (단,코일 통과풍량 6000m3/h,공기의 비체적은 0.835m3/㎏이다.)
1
0.80 (ℓ /min)
2
47.9 (ℓ /min)
3
63.4 (ℓ /min)
4
73.8 (ℓ /min)
해설

풍량을 비체적으로 나누어 공기의 질량유량을 구하면 G=60000.8357186 kg/hG=\frac{6000}{0.835}\approx 7186\ \mathrm{kg/h}이다. 냉각제습에 필요한 열량은 엔탈피차 2kcal/kg를 곱한 q=7186×(1210)14371 kcal/hq=7186\times(12-10)\approx 14371\ \mathrm{kcal/h}이다. 이 열량을 냉수가 온도차 5℃로 흡수하므로 물의 비열 1kcal/kg·℃를 적용하면 L=143711×52874 kg/hL=\frac{14371}{1\times 5}\approx 2874\ \mathrm{kg/h}이고, 분당으로 환산하면 28746047.9 L/min\frac{2874}{60}\approx 47.9\ \mathrm{L/min}이다.