스크류 냉동장치에 적용되는 이코노마이저(economizer)에 대한 설명으로 옳은 것 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 23년 2회차
스크류 냉동장치에 적용되는 이코노마이저(economizer)에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
압축기 토출가스를 응축기 입구 전에 미리 냉각하여 응축부하를 줄이는 장치이다
2
압축기 흡입가스를 가열하여 습압축을 방지하는 장치이다
3
냉매액의 일부를 중간압력으로 팽창시켜 그 증발열로 나머지 냉매액을 과냉각하고, 발생한 증기는 압축과정 중간의 포트로 흡입시켜 냉동능력과 성적계수를 향상시킨다
4
윤활유를 냉각하여 급유온도를 낮추는 장치이다
해설
이코노마이저는 응축기에서 나온 냉매액의 일부(또는 전부)를 중간압력으로 팽창시키고, 이때의 증발열로 증발기로 보내는 주 냉매액을 과냉각한다. 과냉각으로 냉동효과가 증가하고, 중간압의 플래시 증기는 스크류 압축기 압축과정 중간의 이코노마이저 포트로 흡입되므로 저압부터 압축할 필요가 없어 압축기 1대로 2단압축과 유사한 효율 개선(냉동능력·COP 향상)을 얻는다. [근거] 스크류 압축기 이코노마이저 사이클(중간압 증기 인젝션+액 과냉각)
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.