냉동장치의 운전에 관한 다음 설명 중 맞는 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 23년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 23년 2회차
냉동장치의 운전에 관한 다음 설명 중 맞는 것은?
1
압축기에 액백(liquid back)현상이 일어나면 토출가스 온도가 내려가고 구동 전동기의 전류계 지시값이 변동한다.
2
수액기내에 냉매액을 충만시키면 증발기에서 열부하 감소에 대응하기 쉽다.
3
냉매 충전량이 부족하면 증발압력이 높게 되어 냉동능력이 저하한다.
4
냉동부하에 비해 과대한 용량의 압축기를 사용하면 저압이 높게 되고, 장치의 성적계수는 상승한다.
해설
액백이 일어나면 흡입가스에 액냉매가 섞여 압축기 토출가스 온도가 낮아지고, 압축 부하가 불규칙해져 전동기 전류계 지시값이 흔들린다. 냉매 충전량이 부족하면 증발압력은 오히려 낮아지고, 부하에 비해 압축기 용량이 과대하면 저압이 지나치게 낮아져 성적계수는 떨어진다.