모두CBT

냉동장치 중 압축기의 토출압력이 너무 높은 경우의 원인으로 옳지 않는 … | [공조냉동기계기사 필기] 23년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 23년 2회차
냉동장치 중 압축기의 토출압력이 너무 높은 경우의 원인으로 옳지 않는 것은?
1
공기가 냉매 계통에 흡입하였다.
2
냉매 충전량이 부족하다.
3
냉각수 온도가 높거나 유량이 부족하다.
4
응축기내 냉매배관 및 전열판이 오염되었다.
해설

토출압력이 높아지는 원인은 응축작용이 방해받는 경우로, 불응축가스(공기) 혼입, 냉각수 온도 상승이나 유량 부족, 응축기 전열면 오염, 냉매 과충전 등이 있다. 냉매 충전량이 부족하면 응축압력과 증발압력이 함께 낮아지므로 토출압력 상승의 원인이 아니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.