냉동장치의 냉동부하가 3냉동톤이며, 압축기의 소요동력이 20kW일 때 응축기에 사용되는 냉각수량(L/h)은? (단, 냉각수 입구온도는 15℃이고, 출구온도는 25℃ 이다.)
2716
2547
1530
600
응축부하는 냉동능력과 압축일의 합이므로 Qc=3×3320+20×860=9960+17200=27160 kcal/hQ_c=3\times3320+20\times860=9960+17200=27160\ \mathrm{kcal/h}Qc=3×3320+20×860=9960+17200=27160 kcal/h이다. 냉각수량은 G=QcCΔt=271601×(25−15)=2716 L/hG=\dfrac{Q_c}{C\Delta t}=\dfrac{27160}{1\times(25-15)}=2716\ \mathrm{L/h}G=CΔtQc=1×(25−15)27160=2716 L/h이다.