모두CBT

정방실에 35kW의 모터에 의해 구동되는 정방기가 12대 있을 때 전력에 의한 취득열량(k 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 23년 2회차
정방실에 35kW의 모터에 의해 구동되는 정방기가 12대 있을 때 전력에 의한 취득열량(kW)은 얼마인가? (단, 전동기와 이것에 의해 구동되는 기계가 같은 방에 있으며, 전동기의 가동율은 0.74 이고, 전동기 효율은 0.87, 전동기 부하율은 0.92 이다.)
1
483
2
420
3
357
4
329
해설

전동기와 구동기계가 같은 방에 있으면 전동기 입력 전부가 실내 취득열이 되므로 q=P×N×가동율×부하율ηq=\dfrac{P\times N\times\text{가동율}\times\text{부하율}}{\eta}로 계산한다. 대입하면 q=35×12×0.74×0.920.87329 kWq=\dfrac{35\times12\times0.74\times0.92}{0.87}\approx329\ \mathrm{kW}이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.