모두CBT

실온이 25℃, 상대습도 50%일 때, 냉방부하 중 실내 현열부하가 4… | [공조냉동기계기사 필기] 23년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 23년 2회차
실온이 25℃, 상대습도 50%일 때, 냉방부하 중 실내 현열부하가 45000 kcal/h, 실내 잠열부하가 22000kcal/h, 외기부하가 5800 kcal/h이라면 현열비(SHF)은?
1
0.41
2
0.51
3
0.67
4
0.97
해설

현열비(SHF)는 실내 현열부하를 실내 전열부하로 나눈 값이며, 외기부하는 실내부하가 아니므로 계산에서 제외한다. SHF=qsqs+qL=4500045000+22000=0.67SHF=\dfrac{q_s}{q_s+q_L}=\dfrac{45000}{45000+22000}=0.67이다.