2단압축 냉동장치에서 중간냉각기의 역할로 옳지 않은 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 23년 1회차
2단압축 냉동장치에서 중간냉각기의 역할로 옳지 않은 것은?
1
저단 압축기 토출가스의 과열을 제거하여 고단 압축기 흡입가스 온도를 낮춘다
2
고압 냉매액을 과냉각시켜 냉동효과를 증대시킨다
3
고단 압축기 토출가스 온도의 과도한 상승을 방지하여 윤활유의 열화·탄화를 막는다
4
응축온도를 낮추어 응축기의 방열부하를 제거한다
해설
응축온도는 응축기의 전열면적과 냉각수(공기) 조건이 결정하는 것으로, 중간냉각기가 응축기의 방열부하를 제거하는 것은 아니므로 응축온도를 낮추어 응축기의 방열부하를 제거한다는 설명이 틀리다.
중간냉각기의 역할은 다음 세 가지이다.
- 저단 압축기 토출가스의 과열을 제거해 고단 압축기 흡입가스 온도를 낮추는 것
- 고압 냉매액을 과냉각시켜 플래시 가스를 줄여 냉동효과를 증대시키는 것
- 고단 토출가스 온도의 과도한 상승을 억제해 윤활유의 열화·탄화를 방지하는 것(유분리 효과 겸함)
[근거] 2단압축 냉동장치 중간냉각기의 3대 역할
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요