그림은 냉동사이클을 압력-엔탈피선도에 나타낸 것이다. 이 그림에 대해 … | [공조냉동기계기사 필기] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 23년 1회차
그림은 냉동사이클을 압력-엔탈피선도에 나타낸 것이다. 이 그림에 대해 올바르게 설명된 것은?
1
팽창밸브 출구의 냉매 건조도는 [(h5-h7)/(h6-h7)]이다.
2
증발기 출구에서의 냉매과열도는 엔탈피차 (h1-h6)로 표현된다.
3
응축기 출구에서의 냉매 과냉각도는 엔탈피차 (h3-h5)로 표현된다.
4
냉매순환량은 [냉동능력/(h6-h5)]로 계산할 수 있다.
해설
과열도와 과냉각도는 온도의 차이로 정의되는 값이므로 엔탈피의 차로 나타낼 수 없다. 증발기 출구의 과열도는 실제 출구 온도에서 증발온도를 뺀 값이고, 응축기 출구의 과냉각도는 응축온도에서 실제 출구 온도를 뺀 값이다. 냉매순환량은 냉동능력을 냉동효과로 나눈 값인데 냉동효과는 증발기 출구 엔탈피에서 증발기 입구, 즉 팽창밸브 출구 엔탈피를 뺀 값이므로 증발압력에서의 포화증기 엔탈피를 분모에 쓰면 안 된다. 팽창밸브를 지나는 과정은 엔탈피가 변하지 않는 교축이어서 팽창밸브 출구의 냉매는 증발압력에서 포화액과 포화증기가 섞인 습증기가 되고, 그 건조도는 로 구한다. 여기서 h는 팽창밸브 출구 엔탈피로 응축기 출구 엔탈피와 같고, 은 증발압력에서의 포화액 엔탈피, 은 같은 압력에서의 포화증기 엔탈피이다. 따라서 팽창밸브 출구 건조도를 두 엔탈피차의 비로 나타낸 설명만 옳다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.