바이패스 팩터(BF)가 0.2인 냉각코일에 건구온도 30℃의 공기가 유… | [공조냉동기계기사 필기] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 23년 1회차
바이패스 팩터(BF)가 0.2인 냉각코일에 건구온도 30℃의 공기가 유입된다. 이 코일의 장치노점온도(ADP)가 10℃일 때 코일 출구 공기의 건구온도는?
1
12℃
2
14℃
3
16℃
4
18℃
해설
바이패스 팩터는 코일 표면에 접촉하지 않고 그대로 통과하는 공기의 비율이므로 출구온도는
.검산: 로 조건과 일치.
[근거] BF = (출구온도−ADP)/(입구온도−ADP), 콘택트 팩터 CF = 1−BF
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요