모두CBT

다음 중 출입의 빈도가 잦아 틈새바람에 의한 손실부하가 비교적 큰 경우… | [공조냉동기계기사 필기] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 23년 1회차
다음 중 출입의 빈도가 잦아 틈새바람에 의한 손실부하가 비교적 큰 경우의 난방방식으로 적합한 것은?
1
증기난방
2
온풍난방
3
온수난방
4
복사난방
해설

복사난방은 바닥·천장 패널에서 나오는 복사열이 재실자와 벽체를 직접 데우므로 실내 공기온도를 다소 낮게 유지해도 쾌적하고, 출입이 잦아 공기가 자주 바뀌어도 온열감이 급격히 떨어지지 않는다. 따라서 틈새바람 손실이 큰 곳에 적합하며, 데운 공기 자체가 열매인 온풍난방은 같은 조건에서 손실이 가장 크다.