냉수코일 계산 시 관 1개당 통과 권장 냉수량은? 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 23년 1회차
냉수코일 계산 시 관 1개당 통과 권장 냉수량은?
1
6 ~ 16L/min
2
25 ~ 30L/min
3
35 ~ 40L/min
4
46 ~ 56L/min
해설

냉수코일은 관 내 수속이 약 1 m/s가 되도록 설계하며, 이때 관 1개당 통과 냉수량은 6~16 L/min 범위가 권장된다. 이보다 유량이 많으면 마찰손실과 관의 침식이 커지고, 너무 적으면 유속 저하로 열전달률이 떨어진다.