내벽의 열전달율 5kcal/m2h℃, 외벽의 열전달율10 kcal/m2… | [공조냉동기계기사 필기] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 23년 1회차
내벽의 열전달율 5kcal/m2h℃, 외벽의 열전달율10 kcal/m2h℃, 벽의 열전도율 4 kcal/m h℃, 벽두께20cm, 외기온도 0℃, 실내온도 20℃ 일 때 열통과율은 약 얼마인가?
1
2.86 kcal/m2h℃
2
3.75 kcal/m2h℃
3
4.52 kcal/m2h℃
4
5.35 kcal/m2h℃
해설
열통과율은 로 구한다. 대입하면 이며, 벽두께 20 cm를 0.2 m로 환산하는 것이 요점이다. 실내외 온도차는 열통과율 자체에는 관여하지 않는다.