이상적인 증기압축 냉동사이클의 각 점 엔탈피가 팽창밸브 출구 240 kJ/kg, 압축 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 22년 3회차
이상적인 증기압축 냉동사이클의 각 점 엔탈피가 팽창밸브 출구 240 kJ/kg, 압축기 흡입 400 kJ/kg, 압축기 토출 440 kJ/kg이다. 이 장치의 냉동능력이 20 kW일 때 냉매순환량은 약 얼마인가?
1
250 kg/h
2
350 kg/h
3
450 kg/h
4
550 kg/h
해설
p-h 선도에서 냉동효과는 증발기 입·출구 엔탈피차이다. 냉매순환량 [검산] , ✓ (참고: 압축일 40 kJ/kg이므로 이 사이클의 성적계수는 160/40 = 4) [근거] p-h 선도상 냉동효과·냉매순환량 관계식
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.