모두CBT

암모니아 냉동기에서 압축기의 흡입 포화온도 -20℃, 응축온도 30℃,… | [공조냉동기계기사 필기] 22년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 22년 3회차
암모니아 냉동기에서 압축기의 흡입 포화온도 -20℃, 응축온도 30℃, 팽창변 직전온도 25℃, 피스톤 압출량 288m3/h일 때 냉동능력은 약 몇 냉동톤인가? (단, 압축기의 체적효율 ηv=0.8, 흡입냉매엔탈피 h1=396 kcal/kg, 냉매흡입 비체적 v=0.62m3/kg. 팽창변 직전의 냉매의 엔탈피 h3=128 kcal/kg 이다.)
1
25 RT
2
30 RT
3
35 RT
4
40 RT
해설

냉매 순환량은 G=Vηvv=288×0.80.62≈371.6 kg/hG = \dfrac{V \eta_v}{v} = \dfrac{288 \times 0.8}{0.62} \approx 371.6\ \mathrm{kg/h} 이고, 냉동효과는 396−128=268 kcal/kg396 - 128 = 268\ \mathrm{kcal/kg} 이다. 냉동능력은 371.6×268≈99,600 kcal/h371.6 \times 268 \approx 99{,}600\ \mathrm{kcal/h} 이므로 99,6003,320=30 RT\dfrac{99{,}600}{3{,}320} = 30\ \mathrm{RT} 이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[공조냉동기계기사 필기] 22년 3회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요공조냉동기계기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기