암모니아 냉동기에서 압축기의 흡입 포화온도 -20℃, 응축온도 30℃,… | [공조냉동기계기사 필기] 22년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 22년 3회차
암모니아 냉동기에서 압축기의 흡입 포화온도 -20℃, 응축온도 30℃, 팽창변 직전온도 25℃, 피스톤 압출량 288m3/h일 때 냉동능력은 약 몇 냉동톤인가? (단, 압축기의 체적효율 ηv=0.8, 흡입냉매엔탈피 h1=396 kcal/kg, 냉매흡입 비체적 v=0.62m3/kg. 팽창변 직전의 냉매의 엔탈피 h3=128 kcal/kg 이다.)
1
25 RT
2
30 RT
3
35 RT
4
40 RT
해설
냉매 순환량은 이고, 냉동효과는 이다. 냉동능력은 이므로 이다.