냉동능력이 15RT인 냉동장치가 있다. 흡입증기 포화온도가 –10℃이며, 건조포화증기 흡입 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 22년 3회차
냉동능력이 15RT인 냉동장치가 있다. 흡입증기 포화온도가 –10℃이며, 건조포화증기 흡입압축으로 운전된다. 이 때 응축온도가 45℃이라면 이 냉동장치의 응축부하(kW)는 얼마인가? (단, 1RT는 3.8kW이다.)
문제 이미지
1
74.1
2
58.7
3
49.8
4
36.2
해설

냉동능력은 15×3.8=57 kW15\times3.8=57\ \mathrm{kW}이고, 응축부하는 Qc=Qe+WcQ_c=Q_e+W_c이므로 반드시 57 kW보다 커야 한다. 따라서 57 kW보다 작은 49.8·36.2는 성립할 수 없고, 58.7 kW는 압축일이 1.7 kW뿐이어서 10C/45C-10\,^{\circ}\mathrm{C}/45\,^{\circ}\mathrm{C} 조건과 맞지 않는다. 선도에서 읽은 엔탈피로 Qc=Qe×h2h3h1h457×1.3=74.1 kWQ_c=Q_e\times\dfrac{h_2-h_3}{h_1-h_4}\approx57\times1.3=74.1\ \mathrm{kW}가 된다.