모두CBT

1000명을 수용할 수 있는 강당에 전등에 의해 매시간 980kcal/… | [공조냉동기계기사 필기] 22년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 22년 3회차
1000명을 수용할 수 있는 강당에 전등에 의해 매시간 980kcal/h의 열이 발생하고 있다. 실내의 온도를 26℃로 유지하기 위하여 시간당 필요한 환기량은? (단, 외기온도가 12℃이며, 1인당 현열 부하는 44kcal/h, 잠열부하는 35kcal/h 이다.)
1
8,923 m3/h
2
10,708 m3/h
3
11,155 m3/h
4
13,386 m3/h
해설

환기량은 현열부하만으로 산정한다. 실내 현열은 qs=1000×44+980=44,980 kcal/hq_s = 1000 \times 44 + 980 = 44{,}980\ \mathrm{kcal/h} 이고, 환기에 의한 현열 제거식은 qs=0.24×1.2×V×Δtq_s = 0.24 \times 1.2 \times V \times \Delta t 이다. 따라서 V=44,9800.288×(2612)11,155 m3/hV = \dfrac{44{,}980}{0.288 \times (26-12)} \approx 11{,}155\ \mathrm{m^3/h} 이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.