실내 냉방부하가 현열 6000kcal/h, 잠열 1000kcal/h인 실의 송풍량은? (단, 취출 온도차 10℃, 공기비중량 1.2kg/m3, 비열 0.24kcal/kgㆍ℃이다.)
1538 CMH
2083 CMH
3180 CMH
4200 CMH
송풍량은 잠열이 아니라 현열부하로만 산정한다. Q=qsρ cp Δt=60001.2×0.24×10=2083 m3/hQ=\dfrac{q_s}{\rho\,c_p\,\Delta t}=\dfrac{6000}{1.2\times0.24\times10}=2083\ \mathrm{m^3/h}Q=ρcpΔtqs=1.2×0.24×106000=2083 m3/h이다. 잠열 1000 kcal/h는 송풍량 계산식에 들어가지 않는 값이므로 제외한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.