옥내소화전의 설치기준으로 옳지 않은 것은? 상세 페이지
1[위험물기능사 필기] 25년 2회차
옥내소화전의 설치기준으로 옳지 않은 것은?
1
주배관 중 입상관의 구경은 50밀리미터 이상으로 한다.
2
펌프의 성능시험배관은 펌프의 토출측에 설치된 개폐밸브 이후에서 분기한다.
3
옥내소화전방수구와 연결되는 가지배관의 구경은 40밀리미터 이상으로 한다.
4
펌프의 토출측 주배관의 구경은 유속이 1초당 3미터이하가 될 수 있는 크기 이상으로 한다.
해설
옥내소화전설비의 성능시험배관은 펌프 토출측 개폐밸브 이전에서 분기해야 하므로, "개폐밸브 이후에서 분기한다"는 설명은 틀렸다. 입상관 구경 50mm 이상, 가지배관 구경 40mm 이상, 토출측 주배관 유속 1초당 3m 이하 기준은 모두 옳은 설명이다.