제조소 및 일반취급소에 설치하는 자동화재탐지설비의 설치기준으로 틀린 것은?
1
하나의 경계구역은 600m2 이하로 하고, 한변의 길이는 50m 이하로 한다.
2
주요한 출입구에서 내부 전체를 볼 수 있는 경우 경계 구역은 1000m2 이하로 할 수 있다.
3
하나의 경계구역이 300m2 이하이면 2개 층을 하나의 경계구역으로 할 수 있다.
4
비상전원을 설치하여야 한다.
해설
위험물안전관리법 시행규칙 별표 17의 자동화재탐지설비 기준상 경계구역은 건축물의 2 이상의 층에 걸치지 않는 것이 원칙이나, 하나의 경계구역 면적이 500m2 이하이면 2개 층을 하나의 경계구역으로 할 수 있다. 기준 수치는 300m2가 아니라 500m2이므로 이 설명이 틀렸다. 경계구역 면적 600m2 이하(내부 전체를 볼 수 있으면 1000m2 이하), 한 변 길이 50m 이하, 비상전원 설치는 모두 옳은 기준이다.