전력설비 점검시 보호계전 계통의 오동작 원인 | 전기기사실기(단답형) 기타 상세 페이지
12
전력설비 점검시 보호계전 계통의 오동작 원인
해설
1) 높은 습도에 의한 절연성능 저하 및 부식
2) 보호계전기의 허용범위를 초과한 온도
3) 진동·충격
[해설]
보호계전기는 설치 환경에 따라 특성이 변하므로, 점검할 때는 습도·온도·진동을 오동작 원인으로 본다.
- 높은 습도 — 절연저항이 떨어지고 접점·단자가 부식해 오동작을 일으킨다.
- 허용범위를 초과한 온도 — 계전기 소자의 동작 특성치가 달라진다.
- 진동·충격 — 기계식 접점이 튀거나 배선 접속이 헐거워진다.
실무 의미: 수배전반을 점검할 때 결로·환기·고정 상태를 함께 확인하는 이유가 여기에 있다.