옥내소화전설비를 설치할 때 급수 배관에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 상세 페이지
1[위험물기능사 필기] 05년 3회차
옥내소화전설비를 설치할 때 급수 배관에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
배관은 배관용 탄소 강관(KS D 3507)을 사용한다.
2
주 배관의 입상관 구경은 최소 60mm 이상으로 한다.
3
흡수관은 펌프마다 전용으로 설치한다.
4
원칙적으로 급수배관은 생활용수배관과 같이 사용 할 수 없으며 전용배관으로만 사용한다.
해설
옥내소화전설비의 급수배관은 배관용 탄소강관을 사용하고, 흡수관은 펌프마다 전용으로 설치하며, 생활용수배관과 겸용하지 않고 전용배관으로 해야 한다. 다만 주배관 중 수직배관(입상관)의 구경은 50mm 이상으로 하는 것이 기준이므로, 60mm 이상이라는 설명이 옳지 않다.