위험물제조소 및 일반취급소에 설치하는 자동화재탐지설비의 설치기준으로 틀린 것은? 상세 페이지

1[위험물기능사 필기] 15년 3회차
위험물제조소 및 일반취급소에 설치하는 자동화재탐지설비의 설치기준으로 틀린 것은?
1
하나의 경계구역은 600m2 이하로 하고, 한변의 길이는 50m 이하로 한다.
2
주요한 출입구에서 내부전체를 볼 수 있는 경우 경계구역은 1000m2 이하로 할 수 있다.
3
광전식분리형 감지기를 설치한 경우에는 하나의 경계구역을 1000m2 이하로 할 수 있다.
4
비상전원을 설치하여야 한다.
해설

광전식분리형 감지기를 설치한 경우 완화되는 것은 경계구역 한 변의 길이(50m → 100m 이하)이지 면적이 아니므로 보기 3이 틀렸다. 경계구역은 600m² 이하(내부 전체가 보이는 경우 1000m² 이하 가능), 한 변 50m 이하로 하고 비상전원을 설치하여야 한다.