모두CBT

22[mm] 후강전선관에 넣을 수 있는 전선의 내부 단면적은 약 몇 [㎜2 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 25년 3회차
22[mm] 후강전선관에 넣을 수 있는 전선의 내부 단면적은 약 몇 [㎜2]인가? (단, 내단면적의 32%로 한다.)
1
81
2
120
3
239
4
400
해설

22 mm 후강전선관의 안지름은 약 21.9mm21.9\,\mathrm{mm}이므로 내단면적은 A=π4×21.92377mm2A=\dfrac{\pi}{4}\times21.9^{2}\fallingdotseq377\,\mathrm{mm^2}이다. 여기에 점유율 32 %를 적용하면 377×0.32120mm2377\times0.32\fallingdotseq120\,\mathrm{mm^2}가 전선이 차지할 수 있는 단면적이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.