모두CBT

변압기의 퍼센트 저항강하가 3%, 퍼센트 리액턴스 강하가 4% 이고, 역률이 80% 지상이 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 25년 3회차
변압기의 퍼센트 저항강하가 3%, 퍼센트 리액턴스 강하가 4% 이고, 역률이 80% 지상이다. 이 변압기의 전압 변동률[%]은?
1
3.2
2
4.8
3
5.0
4
5.6
해설

전압변동률은 ϵ=pcosθ+qsinθ[%]\epsilon=p\cos\theta+q\sin\theta\,[\%]로 구한다(지상 부하일 때 ++). 역률 0.8이면 sinθ=0.6\sin\theta=0.6이므로 ϵ=3×0.8+4×0.6=2.4+2.4=4.8%\epsilon=3\times0.8+4\times0.6=2.4+2.4=4.8\,\%이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.