금속덕트공사에서 덕트에 넣는 전선의 단면적(절연피복의 단면적 포함)의 합계를 덕트 내부 단면적의 50%까지 넣을 수 있는 경우는?

1
옥외용 비닐절연전선을 넣는 경우
2
케이블만을 넣는 경우
3
접지도체만을 넣는 경우
4
전광표시장치 또는 제어회로 등의 배선만을 넣는 경우
해설

금속덕트에 넣는 전선의 단면적 합계는 원칙적으로 덕트 내부 단면적의 20% 이하이나, 전광표시장치 기타 이와 유사한 장치 또는 제어회로 등의 배선만을 넣는 경우에는 50% 이하까지 허용된다(KEC 232.31.1). 참고로 옥외용 비닐절연전선(OW)은 금속덕트공사에 사용할 수 없다.

[근거] KEC 232.31.1