폭연성 먼지(분진)가 존재하여 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳의 저압 옥내배선 공사 방법으로 시설할 수 없는 것은?
1
금속관 공사
2
MI(무기물 절연) 케이블 공사
3
합성수지관 공사
4
개장된 케이블 공사
해설
폭연성 먼지 위험장소의 저압 옥내배선은 금속관공사 또는 케이블공사(캡타이어케이블 제외)에 의하여야 한다(KEC 242.2.1). 합성수지관공사는 가연성 먼지 위험장소에서는 허용되지만 폭연성 먼지 위험장소에서는 시설할 수 없다. [근거] KEC 242.2.1