금속관 배선의 시설 방법으로 틀린 것은? 상세 페이지
1[전기기능사 필기] 23년 3회차
금속관 배선의 시설 방법으로 틀린 것은?
1
굵기가 다른 절연전선을 동일 관에 넣는 경우 피복절연물을 포함한 단면적의 총합계가 관 내 단면적의 48[%] 이하가 되도록 한다.
2
교류회로에서 전선을 병렬로 사용하는 경우 관 내에 전자적 불평형이 생기지 않도록 시설한다.
3
관의 호칭에서 후강전선관은 짝수, 박강전선관은 홀수로 표시한다.
4
관 상호 및 관과 박스 기타 부속품은 견고하게 접속한다.
해설
굵기가 다른 절연전선을 동일 관 내에 넣는 경우에는 피복절연물을 포함한 단면적의 총합계가 관 내 단면적의 32% 이하가 되도록 관 굵기를 선정한다. 48% 이하 기준은 굵기가 같은 전선을 넣는 경우에 적용된다. 나머지 보기는 모두 옳다. [근거] KEC 232.12, 내선규정(금속관 굵기의 선정)
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.