과전류 차단기로 시설하는 퓨우즈 중 고압 전로에 사용하는 포장 퓨우즈는 정격전류의 1.3배에 견디고 또한 2배의 전류로 몇 분 이내에 용단되는 것이어야 하는가?
1
10분
2
30분
3
60분
4
120분
해설
고압 전로에 사용하는 포장 퓨즈는 정격전류의 1.3배 전류에 견디고 2배의 전류로는 120분 이내에 용단되어야 한다(KEC 341.10). 비포장 퓨즈는 1.25배에 견디고 2배 전류에서 2분 이내에 용단되어야 한다.