모두CBT
퍼센트 저항강하 3%, 리액턴스 강하 4%인 변압기의 최대 전압 변동률은 몇 %인가?
1
3
4
5
변압기의 최대 전압변동률은 퍼센트 저항강하와 리액턴스강하의 벡터합으로, εmax=p2+q2=32+42=5 [%]\varepsilon_{max}=\sqrt{p^2+q^2}=\sqrt{3^2+4^2}=5\,[\%]εmax=p2+q2=32+42=5[%]이다.