사용전압이 380[V]인 저압 전로의 전선 상호 간 및 전로와 대지 사… | [전기기능사 필기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기능사 필기] 22년 1회차
사용전압이 380[V]인 저압 전로의 전선 상호 간 및 전로와 대지 사이의 절연저항은 몇 이상이어야 하는가? (단, 시험전압은 DC 500[V]이다.)
1
2
3
4
해설
현행 절연저항 기준(전기설비기술기준 제52조, KEC 132)은 SELV·PELV(특별저압)가 DC 250V 시험에 0.5MΩ 이상, FELV 및 500V 이하는 DC 500V 시험에 1.0MΩ 이상, 500V 초과는 DC 1,000V 시험에 1.0MΩ 이상이다. 사용전압 380V는 500V 이하 구간에 해당하므로 1.0MΩ 이상이어야 한다. 구기준의 전압구간별 0.2/0.3/0.4MΩ 체계는 현재 폐지되었다.