SELV 및 PELV 전로의 절연저항을 측정할 때 DC 시험전압은 몇 V인가? 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 21년 1회차

SELV 및 PELV 전로의 절연저항을 측정할 때 DC 시험전압은 몇 V인가?

1
125
2
250
3
500
4
1000
해설
SELV 및 PELV 전로는 DC 250V로 시험하여 절연저항이 0.5MΩ 이상이어야 한다. FELV 및 500V 이하는 DC 500V·1.0MΩ, 500V 초과는 DC 1000V·1.0MΩ이다. 구기준의 0.1~0.4MΩ 표는 폐지되었다.
[근거] 전기설비기술기준 제52조(저압전로의 절연성능)