애자사용 공사에서 전선의 지지점 간의 거리는 전선을 조영재의 위면 또는 옆면에 따라 붙이는 상세 페이지
1[전기기능사 필기] 21년 1회차
애자사용 공사에서 전선의 지지점 간의 거리는 전선을 조영재의 위면 또는 옆면에 따라 붙이는 경우에는 몇[m] 이하인가?
1
1
2
2
3
2.5
4
3
해설
KEC 232.56(애자공사)에 따라 전선을 조영재의 윗면 또는 옆면에 따라 붙이는 경우 전선 지지점 간의 거리는 2 m 이하로 하여야 한다. 이때 전선 상호 간격은 6 cm 이상, 전선과 조영재 사이 이격거리는 사용전압 400 V 이하에서 2.5 cm 이상으로 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.