모두CBT

사용전압이 교류 380V인 저압전로의 전선 상호간 및 전로와 대지 사이의 절연저항은 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 20년 3회차

사용전압이 교류 380V인 저압전로의 전선 상호간 및 전로와 대지 사이의 절연저항은 몇 [MΩ][\mathrm{M\Omega}] 이상이어야 하는가?

1
0.5
2
1.0
3
1.5
4
2.0
해설
380V는 'FELV 및 500V 이하' 구간에 해당하여 DC 500V 시험전압으로 측정한 절연저항이 1.0MΩ 이상이어야 한다. 구기준의 대지전압별 0.1~0.4MΩ 표는 폐지되었고, 현행은 SELV·PELV 0.5MΩ, 500V 이하 1.0MΩ, 500V 초과 1.0MΩ이다.
[근거] 전기설비기술기준 제52조(저압전로의 절연성능)

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.