모두CBT
1차가 22.9[KV-Y]의 배전선로이고, 2차가 220/380[V] 부하 공급시는 변압기 결선을 어떻게 하여야 하는가?
Δ-Y
Y-Δ
Y-Y
Δ-Δ
1차가 22.9 kV-Y 중성점 다중접지 배전선로이므로 1차는 Y결선으로 계통에 접속하고, 2차도 중성점을 이용해 상전압 220 V와 선간전압 380 V를 동시에 얻을 수 있는 Y결선으로 한다. 따라서 Y-Y 결선이 적합하다.