각 수용가의 수용설비용량의 합이 50kW, 수용률이 65%, 각 수용가사이의 부등률은 1.3, 부하역률 80% 일 때 공급설비용량은 몇 kVA이면 이겠는가?
1
25.38
2
31.25
3
42.25
4
52.38
해설
합성 최대수용전력은 로 구하며 이다. 이를 역률로 나누면 공급설비용량은 가 된다.