모두CBT

각 수용가의 수용설비용량의 합이 50kW, 수용률이 65%, 각 수용가… | [전기기능사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 18년 3회차
각 수용가의 수용설비용량의 합이 50kW, 수용률이 65%, 각 수용가사이의 부등률은 1.3, 부하역률 80% 일 때 공급설비용량은 몇 kVA이면 이겠는가?
1
25.38
2
31.25
3
42.25
4
52.38
해설

합성 최대수용전력(설비용량×수용률)부등률\dfrac{\sum(\text{설비용량}\times\text{수용률})}{\text{부등률}}로 구하며 50×0.651.3=25kW\dfrac{50\times0.65}{1.3}=25\,\mathrm{kW}이다. 이를 역률로 나누면 공급설비용량250.8=31.25kVA\dfrac{25}{0.8}=31.25\,\mathrm{kVA}가 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.