모두CBT

전선 접속법에 관한 설명이 잘못된 것은? | [전기기능사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 18년 1회차
전선 접속법에 관한 설명이 잘못된 것은?
1
접속부분의 전기저항을 증가시켜서는 안 된다.
2
접속 슬리브나 전선 접속기구를 사용하여 접속하거나 또는 납땜을 할 것
3
전선의 강도를 20[%]이상 감소시키지 아니할 것
4
전선 접속 후 절연테이프에 의한 절연방법은 비닐 테이프를 반폭이상 겹쳐서 최소 4번 이상 감는다.
해설

전선 접속부는 전기저항을 증가시키지 않고 전선 강도를 20% 이상 저하시키지 않아야 하며, 절연은 전선 본래의 절연성능과 동등 이상이 되도록 처리해야 한다. 절연테이프는 반폭 이상 겹쳐 감되 충분한 절연효력이 확보될 때까지 감아야 하는 것이지, 일률적으로 4번이라는 고정 횟수로 규정되어 있지 않으므로 옳지 않은 설명이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.